Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Защита водяного воздухонагревателя наружной вентустановки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Makinzi
Здравствуйте, господа специалисты. До сих пор не сталкивался с наружными установками. Подскажите как Вы выполняете защиту от замерзания водяного воздухонагревателя наружной вентустановки? Полипропилен 10%. Интересует как и где Вы устанавливаете датчик температуры; термостат по воздуху, если он нужен?
И где обычно располагается узел обвязки (насос, привод клапана)? В проекте ОВ расположен открыто на кровле.
Спасибо
Iroha
Цитата(Makinzi @ 13.8.2012, 16:21) *
Здравствуйте, господа специалисты. До сих пор не сталкивался с наружными установками. Подскажите как Вы выполняете защиту от замерзания водяного воздухонагревателя наружной вентустановки? Полипропилен 10%. Интересует как и где Вы устанавливаете датчик температуры; термостат по воздуху, если он нужен?
И где обычно располагается узел обвязки (насос, привод клапана)? В проекте ОВ расположен открыто на кровле.
Спасибо


По размещению узла обвязки на кровле - явно нарушены требования изготовителя по условиям эксплуатации для насоса и привода клапана.
Проект в топку.
polyakov.mo
1. стройте будку для узла регулирования, если не построить, вносите узел в ближайшее помещение или располагайте внутри установки (такое тоже видел, узел был в пустой секции вытяжной части)
2. если 10% пропиленгликоля не замерзнут ни при каких условиях - защита не нужна.
3. Если пропиленгликоль 10% может замерзнуть - стандартные защиты: термостат , но внутри установки; на обратной воде - погружной терморезистор.
jota
С каких пор в спб пропилен гликоль 10%? 40% скорее
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.